武漢離子氮化爐廠家在使用熱處理設備時需嚴格按照操作步驟安全使用,那么有哪些具體的操作步驟呢?下面小編來帶您具體了解下。
首先是氮化爐裝爐要求:裝爐前必須對爐內灰塵,雜質清理干凈。工件必須從底層向上層的順序裝爐,防止工件在以后的使用過程中掉落的危險。工件短頭放在圓形墊塊后再推進工作圓盤內,有小孔的面朝里。工件裝爐完成后,必須用酒精對白色密封圈擦洗干凈。
氮化爐開爐接通電源前必須檢查相關事項:爐體冷卻水循環必須開啟。真空泵蝶閥必須在關閉狀態。氨氣罐,二氧化碳罐要在關閉狀態。同時工作時陽極快速接頭要連接在爐體上。
然后是氮化爐通電運行步驟:
(1)打開氮化爐總控電源。
(2)電柜控制面板上“手動/自動”旋鈕,打到自動。
(3)進入控制系統觸摸屏,點擊“(一)打弧參數設定”,選擇開保溫段數09,完畢退出。
(4)點擊“(二)升溫保溫參數設定”,查看參數是否正確,9保溫時間300min,點擊“升壓保壓參數設定”,5到達壓力350Pa。
(5)進入系統運行,選擇確認爐體,1號爐(左),2號爐(右),若爐體不是要工作爐體,點擊“爐體切換”,注意爐體工作過程中一定不要按爐體切換按鈕。
(6)抽真空:左上角系統開始按鈕由紅色變成綠色,真空泵1(3),2(4)按鈕變綠,檢查兩個真空泵是否都啟動運轉,如有不運轉,打開電控柜右下門,檢查是否跳閘,確認兩個真空泵都已啟動工作后,打開真空泵蝶閥(之前一定要關閉否則真空泵中油會被氣壓壓進爐體),開始抽真空,當壓強達到100Pa左右時,關閉1(3)號真空泵蝶閥,當壓強達到60Pa左右時,真空泵1(3)自動關閉(綠燈熄滅),高壓按鈕自動開啟。
(7)黑色脈沖控制盤上,電壓撥鈕打到左邊自動撥鈕,占空比撥鈕打到右邊自動(自動時升溫時間長,根據實際情況可調為手動控制),電壓旋鈕,占空比旋鈕旋轉到右邊合適位置(峰值電流=100~200,電流A≤150),爐體開始安全工作,罐內工件開始打弧。